Kazalo po www.elektron.si forumu www.elektron.si

 
 Pomoč pogostih vprašanjPomoč pogostih vprašanj   IščiIšči   Seznam članovSeznam članov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se 
   recentZadnjih 20 razprav  Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil   PrijavaPrijava 

Oljni gorilec problem

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2021 13:00:11    Naslov sporočila: Oljni gorilec problem Odgovori s citatom

Za pomožno ogrevanje uporabljam oljni gorilec Baltur ,ki pa mi povzroča težave : Na začetku vedno vklopi , ko pa je voda v sistemu topla in se periodično vklaplja odpove ,ker na elektrodah ni iskre . Vse drugo dela : Motor , ventilator ,oljna meglica se pojavi....sledi avtomatski izklop in če počakam vsaj pol ure (ohlajanje ?) ob pritisku na reset spet normalno vklopi. Tudi na tem forumu , sem se o tej napravi veliko naučil in mislim ,da je vse nastavljeno ,kot je treba . Ali je možno ,da transformator enkrat "odda" visokonapetostno iskro , drugič ne ? Najbrž ne in je vzrok krmilna elektronika ? Fotocelica je vedno čista ! Bi bil problem rešen če kupim novo škatlo z elektroniko ? Lepo prosim za kakršenkoli nasvet .
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 09:04:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Odvisno od avtomatike, iskra se običajno ne vklopi, če fotocelica zaznava ogenj. Tudi če ni ognja, če fotocelica zaznava svetlobo, je enako.

Fotocelica je večinoma navaden LDR (light dependent resistor) svetlobno občutljiv upor, v osvetljenem stanju ima nizko upornost, v temi zelo visoko upornost.

Lahko bi bila kriva avtomatika, verjetno je še mehanska, notri je polno kontaktov, lahko da je ravno na meji da še deluje, ko se temperatura okolice višja, ne deluje več pravilno. Da kar tako na slepo kupuješ novo avtomatiko je lahko dokaj drago, cene so tudi blizu 100eur in več, večinpma nekje v rangu 40-80eur.

VN transformator... lahko bi bil v okvari, mednavojni stik, ko je hladen še nekako dela, ko je segret ne dela več.

Težko je reči kaj je narobe, zagotovo pa je najlažje preprosto poskusiti z drugo avtomatiko ki je preverjeno brezhibna, potem se išče naprej. Lahko jo kupiš, ni pa nujno da je v okvari, potem se lahko tolažiš s tem, da imaš rezervno, kar tudi ni slabo.

_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 11:12:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Lepa hvala za komentar ! Posebno v zvezi z VN transformatorjem .
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2021 21:50:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Za ugotavljanje napake VN transformatorja, predlagam da nekako na 230V priklop transformatorja priključiš eno signalno lučko, tako boš vedel ali trafo dobi napajanje ali ne. Če napajanje dobi, ni pa iskre, potem prebija v navitju.
_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 17:48:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Razumljiva ideja , a če bi se hotel povezati na žici , bi tolahko storil le z radvajanjem elektronike od podnožja odkjer žici gresta proti trafu . S tem pa bi onemogočil preizkus . Ostane le še lupljenje izolacije na delu kabla ki je zunaj . Iščem rešitev ,saj se mi zdi preizkus zelo logičen . Bi mogoče že fazni preizkuševalec na eni od žic pokazal ,kar iščem ? Hvala !
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 21:20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Avtomatika se sname dol, spodaj so vijačni priključki, kamor priključiš dve žici za kontrolno lučko. Najbolj ziher je mala žarnica, no, tudi tlivka bi bila verjetno v redu. Zakaj žarnica? ker ima nekaj W porabe in ne bo lažnega prikaza kot se to lahko zgodi pri "faznpriferju"
_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 21:57:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Kapo dol ob vaši zavzetosti za pomoč malo "okornim" in nevednim , pa vendar zavzetim da tudi sami kaj postorimo . Veliko nas ima zelo negativne izkušnje s sicer strokovnjaki , a jih žal vodi tudi še kaj drugega ... Še enkrat hvala za vsa razsvetljenja !
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2021 17:00:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Spet se oglašam . Po tistem , ko nikdar nisem vedel kolikokrat mi bo gorilec prižgal , je sedaj že kar 10 dni vse ok . Prižge vedno , ne glede na mrzlo / hladno . Ne pred zadnjim nevžigom , ne kasneje nisem spreminjal ničesar, tako da je uganka , kaj je šlo po malem celo zimo narobe , še toliko večja . Po vašem nasvetu sem montiral preizkusno lučko ,ki je zagorela , torej je elektronika poslala signal naprej , le iskre ni bilo . Če bi po tem ne bilo teh čudežnih 10 dni , bi šel v nabavo VN trafa , tako pa ne vem kaj mi je storiti .
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2021 22:02:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Lahko je bil nekje slab spoj, ki je bil nevede in mimogrede mogoče odpravljen, ko je bila montirana signalna lučka.
_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2021 17:36:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Kurilna sezona je bolj ali manj pri kraju , jeseni bom pa videl kako bo . Če se bodo nevžigi še pojavljali , bom nabavil nov trafo , saj druge rešitve ne vidim . Poceni rabljenih gorilcev je naprodaj sicer veliko , a v vprašljivem stanju . Še enkrat hvala za vse odgovore ! Lp
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 01:57:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Že desetletja obratujem na rabljene gorilnike. V življenju še nisem kupil novega gorilnika, ne vidim smisla, ker vzdrževani rabljeni gorilnik ni nič manj vreden...
Vsi moji gorilniki so predelani, požrejo skoraj vse, izpopolnjeni so tako daleč, da so meritve z nestandardnimi gorivi celo boljše od meritev s standardnimi gorivi. Ali je vzrok predhodna priprava goriva ali dogajanje v gorilniku se ne poglabljam, pomemben je rezultat in številke na listku...

Transformator VN deluje ali pa ne deluje, vmesna vrednost traja le kratek čas.

_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2021 18:52:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Nova opažanja: Po dobrem tednu neuporabe gorilca spet težave pri vžigu . Prvič ,drugič ok , vtretje ne vžge več . 220 iz elektronike steče (dodatno montirana lučka) Izgleda da se pri tej "božji" elektroniki v času večdnevnega mirovanja nekaj zgodi , ker se mi vzorec ponavlja.... Še vedno se nisem odločil za naročilo VN transformatorja , ker se bojim ,da mogoče to ne bo popolna rešitev . Vse drugo , s termostati vred , mi dela super , le ta muhavost vžiga ne mine .
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2104
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 22:27:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Če je kontrolna lučka pravilno povezana na primar VN transformatorja, potem signalizira napajanje. Če lučka gori, iskre pa ni, je lahko v okvari VN transformator, lahko je napaka na VN kablih oziroma elektrodah. Če iskra je, potem ni goriva, premalo goriva, nepravilno razpršeno gorivo, preveč zraka, ...
_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Realist



Pridružen/-a: Ned Mar 2021 20:26
Prispevkov: 8

PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2021 15:27:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Še zaključek te teme : Po zamenjavi vžigalnega transformatorja z novim , gorilec sedaj VEDNO prižge in upam , da bo tako tudi ostalo . Da sem se odločil za ta nakup in ne mogoče za rabljen gorilec ,je bilo spoznanje , da vse ostalo razen vžigalne iskre funkcionira . Do tega pa sem prišel z nasveti REBRA in dodatnega izobraževanja o tej napravi . Na ta forum se bom v primeru "hišnih težav" še obrnil , saj je moje pravilo , da je vse ,kar narediš sam vredno čistega zlata . HVALA !
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group