www.elektron.si
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporoèilo |
rado7rado
Pridružen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 14:09:49 Naslov sporoèila: Zns stikalo zamenjati ali ne |
|
|
Pozdravljeni.Imam vprašanje in sicer ali naj zamenjam zaèitno napetostno stikalo ZNS ali naj pustim ker ne kaže nobenih napak.Je pa zdaj kar že nekaj èa da se ga ne uporablja veè.Torej pustiti ali menjati?
Nazadnje urejal/a rado7rado Pet Nov 10, 2017 15:20:29; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 14:44:39 Naslov sporoèila: |
|
|
Slike ne prikaže, ne odpre se niè, zato jo pripni na forum, kot velevajo pravila, shrani.si je nezaželjen
ZNS se že dolgo ne uporablja veè, uporabi FID nemesto tega, boš vsaj imel ozemljitev, ki jo pri ZNS ni... je sicer povleèen 3. zašèitni vodnik, ampak nima funkcije PE, paè pa se preko tega meri napetost da ZNS izklopi. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
rado7rado
Pridružen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 15:25:39 Naslov sporoèila: |
|
|
Ok sliko sem odstranil.Za pripet na tem forumu je pa žal prevelika.No ni pa niti potrebe po sliki saj mislim da se ve kaj je zašèitno napetostno stikalo .
Torej ni pa to zašèitno napetostno stikalo prepovedano ali se pa motim? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 19:18:01 Naslov sporoèila: |
|
|
Uporabnega dovoljenja ne bi dobil s stikalom ZNS, torej ni dovoljeno.
Pomankljivost sem že napisal, naprave niso ozemljene, stikalo izklopiti èe naprava prebija in se na 3. vodniku pojavi napetost 50V ali veè. Odloèi se sam, ker imaš inštalacijo 3 žièno, lahko imaš zašèitni PE vodnik, dodaš še FID ali pa tudi ne. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
rado7rado
Pridružen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 09:27:55 Naslov sporoèila: |
|
|
Jaz v vtiènicah in stikalih nisem nikjer zasledil 3 žice tore bi mogel v celotno napeljavo dodat še tretjo žico za ozemljitev? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 14:30:27 Naslov sporoèila: |
|
|
Ce v vtiènicah nimaš 3 žic ti tudi ZNS ne nuca niè in NE deluje! kar pomeni da je prav vseeno èe ga sploh ni, v tem primeru ti še FID bolj malo nuca. Ja, èe imaš v vtiènicah 2 žici, imaš nièeno... no ja, o tem smo pisali že tukaj:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47509 _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povleèeš datoteke v tem forumu
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
|