Na varilnem aparatu imam glavni vklop izveden preko kontaktorja 230V/50Hz.
Med varjenjem prihaja do kratkotrajnih padcev napetosti, reda ms, ki povzroèajo izpad kontaktorja oziroma brnenje. Montaža DC napajalnika in DC kontaktorja, ki bi rešil to težavo skorajda ne pride v poštev, zato me zanima, èe ima kdo kakšno idejo kako zakasniti izklop kontaktorja ob padcu napetosti. V igri je legendarni Konèarjev CN16. Ne bi rad preveè eksperimentiral, zato me zanimajo preizkušene rešitve.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Èet Sep 03, 2015 07:27:24    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Poišèi vzrok za padce oziroma prekinitve napetosti in odpravi težavo s saniranjem morebitnega slabega spoja nekje v aparatu ali na inštalaciji. Lahko je v okvari tudi sam kontaktor. Padci zaradi obremenitve ne morejo biti tako veliki, da bi kontaktor izklapljal, razen èe je dovod zelo slab, torej je mogoèe napaka izven aparata, oziroma slab spoj v samem aparatu. Pri AC kontaktorju težko zakasniš izpad, èe nimaš napajanja, zato je rešitev le DC, kot si že sam ugotovil.

Èe je aparat normalno deloval nekoè, ne vidim razloga da ne bi še naprej, zato napaka nekje mora biti.

_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
u2



Pridružen/-a: Èet Jan 2008 7:03
Prispevkov: 345
Kraj: Primorska

PrispevekObjavljeno: Èet Sep 03, 2015 11:18:52    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Hvala za odgovor.
Aparat je nov iz samogradnje (razen transformatorja), tako da so spoji in vse ostalo sigurno vredu.
Težava se pojavi, ko vžigaš elektrodo in se hoèe zalepit oziroma ko ne vžge kar iz prve, takrat zgleda da je padec že zadosten, da kontaktor za trenutek izpade.

Sicer nisem kaj dosti preizkušal aparata na kakšni drugi vtiènici, vendar ne vidim posebnega razloga, da bi bilo kaj drugaèe. Ali pa bi res bilo in bi bil to samo pokazatelj, da je na inštalaciji nekaj narobe. Drugih težav na tej utiènici nimam, zato niti nisem pomislil, da bi bil lahko to vzrok.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Èet Sep 03, 2015 21:30:25    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Èe je nov, potem se ta težava dogaja že od vsega zaèetka, èe prav razumem.
Èe je narejen v samogradnji, potem imaš shemo, ki bi bila zelo dobrodošla pri odkrivanju težave.
Na shemi ne smejo manjkati tudi podrobnosti, morebitna dušilka, ali kaj drugega, ki bi lahko povzroèalo padec napetosti.
Kje je vezan kontaktor, kje je vzeto napajanje zanj, zakaj se mu sesede napajanje, saj se ne bi smelo, èe je direktno na 230V oziroma 400V, razen, èe sluèajno nimaš kakšen 24V kontaktor in napajan kar iz varilnega transformatorja, kar sigurno ne bi bilo v redu.

_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
tesla95



Pridružen/-a: Tor Apr 2013 22:45
Prispevkov: 100
Kraj: Mengeš

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2015 21:44:50    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Verjetno mora biti kontaktor nekje drugje povezan, ker dokler verilni aparat ni prižgan, kontaktor ne bi mogel imeti napajanja od njega. Vklopi ga pa ravno kontaktor. Lahko pa da je kontaktor že v letih, razen, èe je nov.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
mirator



Pridružen/-a: Tor Mar 2014 14:49
Prispevkov: 41
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 14:06:08    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Prvo kot prvo, zakaj je vklop preko kontaktorja?
Drugiè, do izklopa kontaktorja prihaja, ko se elektroda vžiga, to je v trenutku kratkega stika. Pa tukaj prav gotovo ne gre za ms ampak že kar za debelo sekundo.
Po mojem mnenju imaš premajhno moè transformatorja.

_________________
Èe si praktik, spoštuj teorijo, èe si teoretik, spoštuj prakso.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
bobek220



Pridružen/-a: Èet Dec 2009 9:55
Prispevkov: 2

PrispevekObjavljeno: Èet Sep 24, 2015 11:10:44    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Kaj pa èe bi vzel drug kontaktor, ki ima široko napetost tuljave.
Pri ABB so kontaktorji z tuljavo 100-250V AC/DC.
Èe pride do padca napetosti, bi moral ta kontaktor ostat vklopljen.
Razen èe je padec napetosti tako velik, da pade pod 100V.

LP
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
zilog80



Pridružen/-a: Èet Avg 2012 16:22
Prispevkov: 159
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Èet Sep 24, 2015 23:00:37    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Ali pa kaj takega:


boosting.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  3.34 KB
 Pogledana:  2358 krat

boosting.png


Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
u2



Pridružen/-a: Èet Jan 2008 7:03
Prispevkov: 345
Kraj: Primorska

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 19:26:20    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Vidim, da ste se kar razpisali, pa sem dolĹľen nekaj pojasnil:

Kontaktor je izkljuèno zaradi tega, da lahko v krmilno vejo vkljuèim zašèito. Se pravi, termo stikalpo na navitju trafota, ki v primeru pregretja izkljuèi trafo. V tem primeru še vedno deluje ventilator, prižge se opozorilna luèka za temperaturo in ne vem veè, kaj vse sem še vezal v to krmilno vejo.

Kot je napisal Mirator, do izklopov prihaja med vžiganjem elektrode, drugaèe lepo "pelje".. V nekaterih primerih to niti ni moteèe, èe pa variš nekaj z veliko vklopi, pa še malo vlažne elekrtrode itd. je pa to neprijetno in predvsem škodljivo za kontaktor. Transformator res ni nevem kako moèan, vendar je original od varilnega aparat, tako da bi moral ustrezati.

Vem, da bi bila rešitev v 24V kontaktorju ali kaj podobnega, vendar je težava v prostoru za napajalnik, pa še sama izvedba vseh moènostnih povezav je prilagojena kontaktorju ki je trenutno montiran in ne bi rad spreminjal tega, ker potegne za sabo kup popravkov. Ne vem sicer èe obstaja Konèarjev CN16 s tuljavo 24VAC. To bi bilo še sprejemljivo, saj bi moral montirati samo dodatni trafo za krmiljenje in zamenjati kontaktor.

Sicer kot sem že omenil gre za samogradnjo oziroma predelavo obstojeèega varilnega aparata, zato na to težavo nisem pomislil.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 22:49:00    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Èe je kontaktor samo za zašèito, predvsem za zašèito pred pregretjem, bi lahko razmislil o zakasnitvi. Seveda bi moral popolnoma predelati krmilje, verjetno tudi na 24V DC, kar pomeni drug kontaktor, napajalnik 24V DC, elektronika z zakasnitvijo in mogoèe še kaj. Èe je izklapljanje moteèe in prepreèuje normalno delo, bo predelava verjetno nujna.
_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
Pokaži sporoèila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Èasovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski èas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povleèeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group