Izračun toka na sekundarju toroida

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Napajalna tehnika, usmerniki, pretvorniki, UPS, baterije, akumulatorji, solarni sistemi
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
Pernat



Pridružen/-a: Tor Nov 2014 23:07
Prispevkov: 6

PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 12:05:30    Naslov sporočila: Izračun toka na sekundarju toroida Odgovori s citatom

Zanima me, če se da izračunati koliko toka lahko prenese toroid če nimamo podatka o W oz. VA. Imam pa podatke o vseh odcepih na sekundarju koliko napetosti imajo in pa podatek HB-fi145/105 4000-1015-2001.
Na sliki je nalepka o podatkih in "pokrovček" toroida.
Prosm za kakršno koli pomoč.



20141122_114637.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  20141122_114637.jpg
 Velikost datoteke:  367.11 KB
 Downloaded:  239 krat


20141122_114743.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  20141122_114743.jpg
 Velikost datoteke:  462.38 KB
 Downloaded:  245 krat

Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 1975
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 13:18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Pri transformatorju klasične oblike z EI jedrom lahko skupno moč precej točno ugotoviš po dimenzijah oziroma preseku jedra. Pri toroidnem jedru je zadeva podobna, saj ima tudi presek, težava je le v tem, da ga ne moreš izmeriti. Seveda je v obeh primerih rezultat približen in se ga jemlje z rezervo, ker običajno ne vemo s kakšno magnetno gostoto je navit, zato se jemlje manjša gostota in imamo dober rezultat ali rezultat z dobro rezervo.

Če imaš dostop do navitja, da lahko pomeriš premer posameznih žic, lahko tudi precej dobro ugotoviš, katera navitja so za večji tok in obratno.

Toroid bi lahko ocenil tudi po velikosti, ne samo premer in luknja, tudi debelina je pomembna. Če imaš za posamezna navitja samo podatek o napetosti, za moč oziroma tok pa ne, lahko precej dobro to oceniš, če lahko vidiš ali pomeriš debelino žic posameznega navitja.

Torej, skupno moč je možno precej dobro oceniti po velikosti, moč posameznih navitij pa težje, če ne moreš videti ali pomeriti debeline žice v navitju. Lahko bi približno ocenil zmogljivost navitja tako, da bi primerjal upornost posameznih navitij in seveda upošteval napetost tega navitja. Lahko bi posamezna navitja tudi testiral na sesedanje napetosti, ampak to so precej približni rezultati in jih je treba jemati s precej rezerve.

Ker je videti, da je to transformator iz enega ojačevalnika, potem bi lahko nekaj podatkov izluščil na samem ojačevalniku, vsaj skupno moč bi lahko preprosto prebral, vse ostalo pa ocenil po velikosti gretzov in kondenzatorjev, ki so pripadali posameznemu navitju.
Navitje z 38,5V je skoraj zanesljivo glavno in najmočnejše navitje za pogon končne stopnje. 12V za napajanje kakšnih relejev in avtomatike. ostala dva dvojna navitja pa za napajanje predojačevalnikov, no, bolj verjetno je 14,5V za predojačevalnik, 7,5V pa ne vem, tudi za kaj podobnega. Boš moral o okoliščinah precej več napisati.

Lahko poskusiš tudi direktno pri proizvajalcu, če ga najdeš, pošlješ slike in podatke, mogoče dobiš konkreten odgovor, sicer je to malo verjetno, pa vseeno, poskusiš.

_________________
podpis
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pernat



Pridružen/-a: Tor Nov 2014 23:07
Prispevkov: 6

PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 13:35:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Je tako. 38,5V je za pogon končne stopnje in uporabil samo ta sekundar, vendar me zanima če je zmožen vsaj do 10A konstantnega tok in recimo do nekje 15A špice (par sekund). nimam pa dostopa do navitja oz. se ne vidi.
Skupne moči pa žal nemoram prebrat ker tega ojačevalnika že nekaj časa ni več. Smile
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 1975
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 12:10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Če je transformator moči 400W ali tam približno, potem je zmožen 10A toka. No, kot sem že zgoraj napisal, je moč transformatorja možno precej dobro ugotoviti po njegovih dimenzijah. Pomeri in napiši, lahko že sam primerjaš s podobnimi transformatorji, lahko kontaktiraš proizvajalce toroidnih transformatorjev in mogoče se te kdo usmili in napiše ocenjeno moč glede na dimenzije. Mogoče se tudi spomniš, kakšen ojačevalnik je to bil in bi na podlagi teh podatkov dobil informacije.
_________________
podpis
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Napajalna tehnika, usmerniki, pretvorniki, UPS, baterije, akumulatorji, solarni sistemi Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group