Preklaplanje med navitji trafa

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporoèilo
tomser



Pridružen/-a: Pon Apr 2011 8:03
Prispevkov: 1

PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 19:15:27    Naslov sporoèila: Preklaplanje med navitji trafa Odgovori s citatom

Pred obdelovalnim strojem imam priklopljen 3~ trafo 45 kVA.
Primarna stran ima na navitju priklope za medfazno napetost 415/400/385/370/355 V.
Na sekundarni strani je medfazna napetost 200 V.

V našem obratu se fazna napetost z jutranjih 230 V spusti èez dan na 210 V, kar je zelo blizu dovoljenih -10/+5 % za obdelovalni stroj.

Zanima me, èe priklopim na primarno stran trafa stikalo:
415/=/400/=/385/=/370/=/355,
kjer bi v poloĹľaju "=" napajanje bilo dovedeno na priklope navitij za obe sosednji napetosti,
bo trafo pravilno deloval ali tvegam kakšen KS?

Rad dosegel preklop med navitji brez prekinitve toka obdelovalnemu stroju.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
Azrael



Pridružen/-a: Tor Nov 2007 14:21
Prispevkov: 647

PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 12:56:46    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Èe bi isto napetost istoèasno dovedel na dva odcepa iste faze, narediš kratek stik med tema dvema odcepoma. Najmanj bo izpadla zašèita, lahko pa se tudi unièi vsaj preklopnik.

Glede vprašanja, èe obstaja neka rešitev, ki bi brez prekinitve napajanja omogoèila preklapljanje pod obremnitvijo ali nek drug naèin stabilizacije izhodne napetosti, se je najbolje posvetovati s proizvajalcem dotiènega transformatorja.

_________________
Genij je 1 % inspiracije in 99 % znoja.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
kvizko



Pridružen/-a: Sob Sep 2010 10:03
Prispevkov: 39
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 18:58:16    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Kako pa to, da vam tako niha napetost?? Ko je pri nas nihala smo poklicali elektro in so v trafo postaji dvignili nivo!
_________________
LED je prihodnost
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo
Pokaži sporoèila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Èasovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski èas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povleèeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group