Prosim za pomoč
V izdelavi imam pralno polivalno napravo. Za pomik šob bo uporabljen 24V DC motor z reduktorjem (motorček od brisalcev). Pomik šob je omejeno pod določenim kotom s končnimi stikali, krmiljeno bi pa bilo z dvopolno menjalno preklopno stikalo (I O II). Težava mi ja nastala pri električni vezavi in prosim za pomoč.
V prilogi je načrt naprave.



Pralno polivna naprava.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  55.15 KB
 Pogledana:  6 krat

Pralno polivna naprava.png


Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2138
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2023 13:54:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Omenjeni motorček ima stator s trajnimi magneti, zato je za spremembo smeri vrtenja treba zamenjati polariteto priključkov. Za zamenjavo polaritete potrebuješ 2 polno menjalno oziroma izmenično stikalo.

Da ne bo šlo preko skrajnih mehanskih meja, boš uporabil končna stikala, rabiš dva ločena stikala. Ko stikalo izklopi, se motor ustavi, da bo šlo v nasprotno smer, stikalo prevežeš z diodo. Ta dioda mora biti na obeh stikalih in je montirana stalno.

Če nimaš dvopolnega stikala, lahko uporabiš enopolno in si pomagaš z dvema relejema, ki ne rabita biti dvopolna, dovolj je enopolni izmenični kontakt, diod ne rabiš, tuljavo releja vežeš vsakega čez svoje končno stikalo, še bolj enostavno.

Nekaj povezav na google iskanje, klikni na images oziroma slike.

osnovna vezava
https://www.google.com/search?q=dpdt+switch+to+dc+motor

vezava s končnimi stikali in diodami
https://www.google.com/search?q=dpdt+switch+to+dc+motor+with+limit+switch

krmiljenje z relejema
https://www.google.com/search?q=controll+dc+motor+with+relay



.

_________________
Zasebna sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Danilom



Pridružen/-a: Sob Jan 2010 22:02
Prispevkov: 3

PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 09:33:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Zdravo, najlepša hvala za odgovor in navodila. Problem je rešen, sistem deluje kot je bilo zamišljeno.
Tole je pa el. shema:



t_vezje_130.png
 Opis:
 Velikost datoteke:  15.72 KB
 Pogledana:  4 krat

t_vezje_130.png


Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Elektrotehnika - splošna debata Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group