 |
www.elektron.si
|
Poglej prejnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporoilo |
Vojnik
Pridruen/-a: Ned Dec 2019 11:54 Prispevkov: 5 Kraj: Kaverna
|
Objavljeno: Ned Dec 15, 2019 15:43:34 Naslov sporoila: Konvektomat |
|
|
Lep pozdarav usem.
Namen imam montirati konvektomat moèi 19kw..zanima me na kaj moram biti previden pri inštalaciji.torej kakšen presek vodnikov?in kakšna varovalka je potrebna?stroj je trifazni..
V upanju na Vaš odgovor vas lepo pozdravljam. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pon Dec 16, 2019 21:53:44 Naslov sporoila: |
|
|
Za 19kW peèko bo šlo cca 27,5A po fazi, kar pomeni da bodo 25A varovalke premalo. Potrebne varovalke bodo 32A.
Kabel za priklop 5x4mm2, še bolje 5x6mm2 da bo ziher, saj mora biti kabel dimenzioniran glede na varovalke in ne na porabo.
Verjetno se zavedate, da so potrebne glavne varovalke vsaj za 1 ali 2 stopnji po amperaži višje. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vojnik
Pridruen/-a: Ned Dec 2019 11:54 Prispevkov: 5 Kraj: Kaverna
|
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 02:54:07 Naslov sporoila: |
|
|
Najlepša hvala za odgovor...prošnjo za povišaje moèi na 3x32A sem dobil odobreno tako da ni problem... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 15:27:36 Naslov sporoila: |
|
|
Glavne varovalke 32A bodo premalo, èe bo poleg konvektomata vklopljen še kakšen porabnik, ki ima veè kot 1000W. Ko bo konvektomat vklopljen, imate prostih še 4,5A po fazi, to je dobrih 1000W po fazi. Že vklopljen bojler 2000W bo povzroèil presežek cca 4A na tej fazi, v tem primeru bo še 35A premalo oziroma je že zelo na meji.
Nadgradnja prikljuèka je kar draga, obraèunska moè pa tudi, zato razumem, da ne greste na višje. Nekajkratni obisk dežurnega elektrièarja, ki bo zamenjal glavne varovalke, bo iznièil prihranek...
Katere možnosti pri izbiri prikljuène moèi in glavnih varovalk imate je nekaj opisano na spletnih straneh Elektro Ljubljana. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vojnik
Pridruen/-a: Ned Dec 2019 11:54 Prispevkov: 5 Kraj: Kaverna
|
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 16:40:35 Naslov sporoila: |
|
|
Sepravi mi pomaga samo zvišanje moèi? Na 35A oziroma veè,èe prav razumem? Naenkrat naj bi delav samo konvektomat in noben drug moèan porabnik...sepravi je v tem primeru dovolj 32A glavne varovalke in vtiènico kjer bo prikljuèen konvektomat varujem še z 3x32A varovalko? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 18:54:20 Naslov sporoila: |
|
|
Za konkreten nasvet bi moral natanèno poznati situacijo, tako da tole kar bom napisal, je bolj na splošno.
Dejstvo je, da zvišanje prikljuène moèi pomeni dokaj velik strošek, še posebej, èe bi sluèajno moral menjat kabel do trafo postaje... ja, tudi taki primeri so in to potem tudi ne bo veè gospodinjski odjem.
V tem primeru, ko grelci konvektomata delujejo na polno, je poraba paè taka, kot je že ugotovljeno. Verjetno ima tak moèan konvektomat tudi možnost, da deluje z zmanjšano moèjo, saj potem, ko je temperatura v glavnem dosežena in se samo dogreva, ni potrebna polna moè. Veè o tem bi povedali natanèni tehnièni podatki stroja, tudi navodila za uporabo...
V trenutku, ko je temperatura dosežena, so lahko izkljuèeni vsi grelci ali pa veèina, nekaj jih lahko ostane vklopljenih za vzdrževanje, odvisno od naèina delovanja. Takrat je na voljo dovolj moèi za druge porabnike, ampak pozor, ko temperatura pade, so grelci spet vklopljeni.
Porabniki, kot je npr bojler, ne rabijo napajanja stalno, ker imajo temperaturno vztrajnost in zalogo tople vode. Bojler bi se lahko napajal preko releja, ki bi bil vklopljen le takrat, ko so grelci konvektomata izklopljeni, oziroma je poraba nizka.
Rešitve je možno doseèi v glavnem z individualnim pristopom. Treba je upoštevati vse porabnike in režim delovanja teh porabnikov.
Glede varovalk pa bo povedal tisti, ki bo delal meritve, èe kaj ne bo v redu. Verjetno bo elektro zahteval meritve, ker bo šlo za nadgradnjo prikljuèka.
Ali smejo biti varovalke v razdelilni omarici enake po amperaĹľi kot glavne nisem preprièan. Ăe je inštalacija narejena in dimenzionirana pravilno, potem ne vidim posebnega problema, obvezno pa naj bodo hitre, da je èim veèja verjetnost, da bodo v primeru napake crknile prej kot glavne. Ker bo vse precej na tesno, se zna zgoditi, da bo glavna varovalka tu in tam crknila, vse je odvisno od tega, kako boste pazili na porabo, èe boste to znali. Kadar bo konvektomat ugasnjen, teĹľav preprosto ne bo.
Kaj dobrega se bo peklo, èe ni skrivnost? _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vojnik
Pridruen/-a: Ned Dec 2019 11:54 Prispevkov: 5 Kraj: Kaverna
|
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 20:26:49 Naslov sporoila: |
|
|
Hvala za izèrpen odgovor..sepravi èe prav razumem,èe so glavne varovalke v zunanji omarici kjer je števec 32A,v razdelilni notranji omarivi ne smejo biti z isto amperažo.potemtakem morajo biti manjše amperaže(25A)kar bi verjetno predstavljalo problem..
Gre se za prostor v hiši ki bo namenjen za deljenje hrane in razvoz hrane sepravi bo dišalo po usem mogoèem😉
Elektrika mi ni tuja in sem naredil že nekaj napeljav,nikoli pa nisem imel opravka z takimi porabniki in tako moèjo.izkušnje imam z normalnimi hišnimi napeljavami,do 25A...zato rabim èim veè koristnih informacij..
Hvala ker si uzamete èas. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 17:16:31 Naslov sporoila: |
|
|
Ne vem, nisem preprièan ali so lahko varovalke v razdelilni omarici po amperaži enako kot glavne... elektrièno gledano, èe je inštalacija dimenzionirana za tako amperažo, ne vidim nobenega problema. Edini problem v tem primeru je, da lahko glavna varovalka crkne prej, namesto notranje varovalke, menjava s strani dežurnega elektrièarja pa ni ravno poceni. No, nekateri uporabniki imajo kljuè za dostop do glavnih varovalk, seveda ilegalno, pa jih zamenjajo sami, to pride ceneje in predvsem jih sami zamenjajo takoj, ni treba èakat dežurnega.
Nekaj let so bili na nekaterih merilnih mestih namesto glavnih varovalk montirani tarifni odklopniki, to je bolj ugodno za primer izklopa, pritisneš tipko in spet imaš štrom
Tudi teh 27,5A bodo poèasne 25A varovalke prenesle, ker za tako prekoraèitev mora preteèi kar dolgo èasa, da bo varovalka pregorela, obstajajo celo tabele, koliko èasa mora teèi poveèan tok. Ăas je odvisen od stopnje prekoraèitve in temperature okolice varovalk.
Ker konvektomat ne bo stalno na 100% moèi, se bo vmes izklapljal, po mojem mnenju lahko brez težav delate na 25A varovalke za tokokrog tega stroja, glavne varovalke pa kar na 32A pa bo šlo... èe bodo pa težave s pregorevanjem glavnih varovalk, bo treba veè pazljivosti pri uporabi ostalih porabnikov medtem ko bo konvektomat vklopljen, kot sem že napisal, bojler in podobni se lahko priklopijo preko releja, kontaktorja, ki bo izklopil v èasu velike porabe konvektomata. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Vojnik
Pridruen/-a: Ned Dec 2019 11:54 Prispevkov: 5 Kraj: Kaverna
|
Objavljeno: et Jan 09, 2020 07:11:18 Naslov sporoila: |
|
|
Hvala za use namige in odgovore..konvektomat imam namen prikljuèiti preko kontaktorja.kakšen bi bil primeren za tak tip? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: et Jan 16, 2020 00:44:59 Naslov sporoila: |
|
|
Vprašanje sem prejel na e-mail, ne vem zakaj, ne vidim smisla, èe je razprava odprta tukaj:
Vojnik je napisal/a: | Zanima me kako naj veĹľem ta kontaktor preko stikala in potem na konvektomat..sepravi ko uklopim stikalo se preko kontaktorja vklopi konvektomat..moram na stikalo pripeljat use tri faze? Najlepsa hvala za odgovore |
Vse 3 faze gredo na kontaktor in potem iz kontaktorja naprej na konvektomat.
Stikalo za vklop kontaktorja je lahko enopolno, ker veè ni potrebno, saj gre preko njega samo krmilni signal za vklop kontaktorja.
Kontaktor je v tem primeru v vlogi glavnega moènostnega 3 faznega stikala.
Vsak stroj ima vgrajeno glavno stikalo, ki je seveda 3 fazno èe je stroj 3 fazni, tudi ta konvektomat ga ima. Ăe boste konvektomat vklapljali na daljavo s kontaktorjem, boste hitro ugotovili, da bo treba stikalo na konvektomatu vklopiti in pustiti vklopljenega...
Okolišèin za uporabo kontaktorja ne poznamo, tako da je moj odgovor podan na podlagi znanih informacij. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne more pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povlee datoteke v tem forumu
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
|