Problem: Kako oz s čim ,zvezati elektro motorni ventil.
Namreč: Ventil se zapre ali odpre ,ko mu daš fazo na eno od žic. Tri žice,nula ,ena žica za zapret ,druga za odpret ventil.
Zdej je pa tle problem. Sobni termostat požene obtočno pumpo, ta naj bi posredovala "fazo" na ventil,da bi se ta odpru.
To mi je jasno. Kako naj pa naštimam,da bo "faza" prišla na drugo žico ventila,da se bo ta zapru,ko se pumpa ugasne oz ko jo ugasne sobni termostat.
Mogoče mal narazumljivo napisano (či bi sam sploh znal nardit)
O štromu vem le,da je Faza,Nula pa zemlja
lp.F. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2010 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 09:20:42 Naslov sporočila: |
|
|
Če prav razumem, ima tvoj elektromotorni ventil končna stikala, da se zaustavi v pravilnem končnem položaju?
Za "signal" odpiranja ventila si že ugotovil, sedaj ti manjka še "signal" zapiranja, ker sobni termostati večinoma nimajo preklopnega kontakta.
Sobni termostati imajo bičajno le delovni kontakt, lahko dajo le en "izhod" ne morejo dati dva "izhoda". Seveda obstajajo tudi termostati, ki imajo preklopni kontakt, torej zmorejo dva "izhoda", ki se izmenično preklapljata.
Rešitev za tvoje vprašanje bo rešil preprost rele, npr PR rele
Uporabiš rele z 230V AC tuljavico, običajno imaš na voljo 3 preklopne (izmenične) kontakte, na ohišju je skoraj vedno narisana shema notranje zgradbe in oštevilčenje kontaktov.
Ko bo sobni termostat dal signal, bo vklopil črpalko in rele, z relejskimi kontakti pa potem krmiliš tvoj ventil. _________________ sporočila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ule

Pridružen/-a: Čet Jun 2008 13:44 Prispevkov: 27 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Pet Okt 04, 2019 08:59:59 Naslov sporočila: |
|
|
Mogoče bi napisal tip elektromotornega ventila, ker nekateri ventili imajo lahko en signal stalno priklopljen, z drugim pa krmiliš odpiranje/zapiranje. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu
|