u2
Pridružen/-a: Èet Jan 2008 7:03 Prispevkov: 345 Kraj: Primorska
|
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 09:22:38 Naslov sporoèila: Izpadi kontaktorja zaradi padcev napetosti |
|
|
Na varilnem aparatu imam glavni vklop izveden preko kontaktorja 230V/50Hz.
Med varjenjem prihaja do kratkotrajnih padcev napetosti, reda ms, ki povzroèajo izpad kontaktorja oziroma brnenje. Montaža DC napajalnika in DC kontaktorja, ki bi rešil to težavo skorajda ne pride v poštev, zato me zanima, èe ima kdo kakšno idejo kako zakasniti izklop kontaktorja ob padcu napetosti. V igri je legendarni Konèarjev CN16. Ne bi rad preveè eksperimentiral, zato me zanimajo preizkušene rešitve.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Èet Sep 03, 2015 07:27:24 Naslov sporoèila: |
|
|
Poišèi vzrok za padce oziroma prekinitve napetosti in odpravi težavo s saniranjem morebitnega slabega spoja nekje v aparatu ali na inštalaciji. Lahko je v okvari tudi sam kontaktor. Padci zaradi obremenitve ne morejo biti tako veliki, da bi kontaktor izklapljal, razen èe je dovod zelo slab, torej je mogoèe napaka izven aparata, oziroma slab spoj v samem aparatu. Pri AC kontaktorju težko zakasniš izpad, èe nimaš napajanja, zato je rešitev le DC, kot si že sam ugotovil.
Èe je aparat normalno deloval nekoè, ne vidim razloga da ne bi še naprej, zato napaka nekje mora biti.
_________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
u2
Pridružen/-a: Èet Jan 2008 7:03 Prispevkov: 345 Kraj: Primorska
|
Objavljeno: Èet Sep 03, 2015 11:18:52 Naslov sporoèila: |
|
|
Hvala za odgovor.
Aparat je nov iz samogradnje (razen transformatorja), tako da so spoji in vse ostalo sigurno vredu.
Težava se pojavi, ko vžigaš elektrodo in se hoèe zalepit oziroma ko ne vžge kar iz prve, takrat zgleda da je padec že zadosten, da kontaktor za trenutek izpade.
Sicer nisem kaj dosti preizkušal aparata na kakšni drugi vtiènici, vendar ne vidim posebnega razloga, da bi bilo kaj drugaèe. Ali pa bi res bilo in bi bil to samo pokazatelj, da je na inštalaciji nekaj narobe. Drugih težav na tej utiènici nimam, zato niti nisem pomislil, da bi bil lahko to vzrok.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Èet Sep 03, 2015 21:30:25 Naslov sporoèila: |
|
|
Èe je nov, potem se ta težava dogaja že od vsega zaèetka, èe prav razumem.
Èe je narejen v samogradnji, potem imaš shemo, ki bi bila zelo dobrodošla pri odkrivanju težave.
Na shemi ne smejo manjkati tudi podrobnosti, morebitna dušilka, ali kaj drugega, ki bi lahko povzroèalo padec napetosti.
Kje je vezan kontaktor, kje je vzeto napajanje zanj, zakaj se mu sesede napajanje, saj se ne bi smelo, èe je direktno na 230V oziroma 400V, razen, èe sluèajno nimaš kakšen 24V kontaktor in napajan kar iz varilnega transformatorja, kar sigurno ne bi bilo v redu.
_________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
tesla95

Pridružen/-a: Tor Apr 2013 22:45 Prispevkov: 100 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 21:44:50 Naslov sporoèila: |
|
|
Verjetno mora biti kontaktor nekje drugje povezan, ker dokler verilni aparat ni prižgan, kontaktor ne bi mogel imeti napajanja od njega. Vklopi ga pa ravno kontaktor. Lahko pa da je kontaktor že v letih, razen, èe je nov.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mirator
Pridružen/-a: Tor Mar 2014 14:49 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Sep 16, 2015 14:06:08 Naslov sporoèila: |
|
|
Prvo kot prvo, zakaj je vklop preko kontaktorja?
Drugiè, do izklopa kontaktorja prihaja, ko se elektroda vžiga, to je v trenutku kratkega stika. Pa tukaj prav gotovo ne gre za ms ampak že kar za debelo sekundo.
Po mojem mnenju imaš premajhno moè transformatorja.
_________________ Èe si praktik, spoštuj teorijo, èe si teoretik, spoštuj prakso. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bobek220
Pridružen/-a: Èet Dec 2009 9:55 Prispevkov: 2
|
Objavljeno: Èet Sep 24, 2015 11:10:44 Naslov sporoèila: |
|
|
Kaj pa èe bi vzel drug kontaktor, ki ima široko napetost tuljave.
Pri ABB so kontaktorji z tuljavo 100-250V AC/DC.
Èe pride do padca napetosti, bi moral ta kontaktor ostat vklopljen.
Razen èe je padec napetosti tako velik, da pade pod 100V.
LP
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zilog80

Pridružen/-a: Èet Avg 2012 16:22 Prispevkov: 159 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Èet Sep 24, 2015 23:00:37 Naslov sporoèila: |
|
|
Ali pa kaj takega:
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
3.34 KB |
Pogledana: |
2357 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
u2
Pridružen/-a: Èet Jan 2008 7:03 Prispevkov: 345 Kraj: Primorska
|
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 19:26:20 Naslov sporoèila: |
|
|
Vidim, da ste se kar razpisali, pa sem dolĹľen nekaj pojasnil:
Kontaktor je izkljuèno zaradi tega, da lahko v krmilno vejo vkljuèim zašèito. Se pravi, termo stikalpo na navitju trafota, ki v primeru pregretja izkljuèi trafo. V tem primeru še vedno deluje ventilator, prižge se opozorilna luèka za temperaturo in ne vem veè, kaj vse sem še vezal v to krmilno vejo.
Kot je napisal Mirator, do izklopov prihaja med vžiganjem elektrode, drugaèe lepo "pelje".. V nekaterih primerih to niti ni moteèe, èe pa variš nekaj z veliko vklopi, pa še malo vlažne elekrtrode itd. je pa to neprijetno in predvsem škodljivo za kontaktor. Transformator res ni nevem kako moèan, vendar je original od varilnega aparat, tako da bi moral ustrezati.
Vem, da bi bila rešitev v 24V kontaktorju ali kaj podobnega, vendar je težava v prostoru za napajalnik, pa še sama izvedba vseh moènostnih povezav je prilagojena kontaktorju ki je trenutno montiran in ne bi rad spreminjal tega, ker potegne za sabo kup popravkov. Ne vem sicer èe obstaja Konèarjev CN16 s tuljavo 24VAC. To bi bilo še sprejemljivo, saj bi moral montirati samo dodatni trafo za krmiljenje in zamenjati kontaktor.
Sicer kot sem že omenil gre za samogradnjo oziroma predelavo obstojeèega varilnega aparata, zato na to težavo nisem pomislil.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pon Sep 28, 2015 22:49:00 Naslov sporoèila: |
|
|
Èe je kontaktor samo za zašèito, predvsem za zašèito pred pregretjem, bi lahko razmislil o zakasnitvi. Seveda bi moral popolnoma predelati krmilje, verjetno tudi na 24V DC, kar pomeni drug kontaktor, napajalnik 24V DC, elektronika z zakasnitvijo in mogoèe še kaj. Èe je izklapljanje moteèe in prepreèuje normalno delo, bo predelava verjetno nujna.
_________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povleèeš datoteke v tem forumu
|