PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 10:10:38    Naslov sporoèila: Vezava vtiènic Odgovori s citatom

Iz trifazne napeljave bi rad zraven trifazne vtiènice prikljuèil še enofazno vtiènico tako da bi vzel fazo nulo in ozemljitev kar iz trifazne vtiènice katera je na varovalki C20. Na drugem koncu bi pa na isti naèin naredil še eno enofazno vtiènico. Ali je to vredu?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 10:32:21    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Naèeloma naj ne bi mešal 3F in 1F napeljave, ker se za 3F obièajno uporabljajo trojni inštalacijski odklopniki in je tudi v naèrtih risano posebej. Tudi pravila ne vem èe to dovoljujejo, ampak èe to delaš doma za lastno uporabo, te lahko potolažim, da je takih izvedb ogromno. Z vidika zanesljivosti in varnosti ni problema, ker obstojeèi odklopnik varuje inštalacijo do vtiènice, v tvojem primeru je kabel verjetno 5x2,5mm2. Èe boš na ta 3F vod vezal dve vtiènici, je verjetno bolje, da ju vežeš vsako na svojo fazo, ker boš prišel do situacije, ko bo naenkrat deloval 3F porabnik in še dodatno kakšen 1F porabnik in bi lahko prišlo do tako velike porabe na eni fazi, da bo izklapljal odklopnik. V vsakem primeru je dobro, da so bremena èim bolj enakomerno razporejena na vse tri faze, ne glede na to, ali ima vsaka vtiènica svoj odklopnik ali ne.
_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
butterfly



Pridružen/-a: Pet Mar 2014 21:29
Prispevkov: 15

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 11:55:33    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Ja imam kabel 5*2.5mm2 in vsako vtiènico na svoji fazi. Od doze nazaj do razdelilne omarice pa gre4*2.5mm2 kjer sta zemlja in nula združena ,v dozi kjer se pa sreèata 4 in 5 žilni kabel sta zemlja in nula prav tako združeni kjer gre naprej do 3f vtiènice 5 žil in do 1f seveda 3 žile. Se praui je to nièenje?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 18:00:05    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Nièenje je takrat, ko nimaš zemlje in zato ozemljitveni kontakt vtiènice povežeš na nièlo. S tako vezavo dosežeš, da je naprava ozemljena preko nièle, ker je nièla tako ali tako povezana z zemljo, èe ne drugje, je to narejeno v transformatorski postaji in veèinoma v hišni prikljuèni omarici, saj elektro na veèih mestih ozemlji nièlo.

Èe prav razumem tale tvoj zadnji odgovor, imaš 4x2,5mm2 kabel od omarice z inštalacijskimi odklopniki do prve razvodnice, kjer je potem naprej do 3F vtiènice napeljan kabel 5x2,5mm2. Poleg te 3F vtiènice imaš iz te razvodnice odcep za 1F vtiènico, ki je povezana s 3 žilnim kablom. Vezava je pravilna, èe sta nièelni vodnik in ozemljitveni vodnik vezana na nièlo 4 žilnega kabla.

Taka inštalacija ima pomankljivost, ker v primeru, da se sluèajno prekine dovodni nièelni vodnik, izgubiš ozemljitev preko nièle, kar je zelo nevarno. Dokler je inštalacija v redu, ni problema, èe sluèajno pride do prekinitve nièle, je pa lahko velik problem, zato se nièenje ne sme veè uporabljati ali pa vsaj ni priporoèljivo, ker ni pravilnika, ki bi zapovedoval, da je treba obstojeèe zgradbe, v katerih je nièenje, predelati.

Kaj lahko storiš, da bo zadeva èim bolj varna? poskrbeti moraš za zanesljive kontakte in povezave. Še boljša rešitev bi bila menjava 4 žilnega kabla s 5 žilnim kablom. Menjava ima smisel, èe imaš v razvodni omarici loèeno zemljo in nièlo in nujna, èe imaš FID stikalo, da lahko sploh pravilno deluje.

Nièenje naèeloma ni problematièno, prav pa je, da se zavedaš pomankljivosti. Prekinitev dovoda nièle se v tem primeru nikakor ne sme zgoditi Exclamation

_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
butterfly



Pridružen/-a: Pet Mar 2014 21:29
Prispevkov: 15

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 06:35:18    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Tako je kot praviš, samo da imam na 1F vodu prikljuèene še tri sijalke. Hvala za izèrpen opis in razlago. Bom pripel kakšno skico ob priliki. Lp
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 08:04:22    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Tako, kot sem že omenil, "parazitsko" dodane porabnike na inštalacijo 3F vtiènice, je najbolje dodati èim bolj enakomerno razporejene. Èe imaš dve 1F vtiènici vsako na svojo fazo, bo verjetno najbolje, èe razsvetljavo daš na tretjo fazo. Èe si inštalacijo že poenostavil in imaš 1F razvod že skupen za razsvetljavo in 1F vtiènice, potem bi moral to loèiti in dodati še en kabel, èe je to povezano v eni drugi razvodnici.

Situacija je podobna, kot èe imaš npr eno lopo v bližini hiše in tja potegnjen 3F dovod za napajanje 3F vtiènice, nekaj 1F vtiènic in razsvetljave.

_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo Pošlji E-sporoèilo Obišèi avtorjevo spletno stran
butterfly



Pridružen/-a: Pet Mar 2014 21:29
Prispevkov: 15

PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 08:38:07    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Je tako narejeno, enofazni vod je vleèen že iz razdelilne omarice z varovalkami kjer se še v eni dozi razdeli na 1f vtiènico in preko stikal na tri sijalke.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
butterfly



Pridružen/-a: Pet Mar 2014 21:29
Prispevkov: 15

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 10:53:24    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

butterfly je napisal/a:
Je tako narejeno, enofazni vod je vleèen že iz razdelilne omarice z varovalkami kjer se še v eni dozi razdeli na 1f vtiènico in preko stikal na tri sijalke.

Ĺ e skica...



IMG_20140312_104830.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  IMG_20140312_104830.jpg
 Velikost datoteke:  125.21 KB
 Downloaded:  2388 krat

Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
potepenc



Pridružen/-a: Tor Sep 2012 20:17
Prispevkov: 43

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:42:53    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

Tole je skoraj èisto v redu povezano. Imaš tri enofazne vtiènice, vsaka na svoji fazi. Sporna je samo povezava do razdelilne doze, kjer imaš dovod zemlje, nimaš pa nièle, na tej toèki se zemlja razcepi na zemljo in nièlo, kar pomeni nièenje. V primeru prekinitve dovoda te zemlje, imaš lahko velik problem. Èe zamenjaš kabel s 5 žilnim ali potegneš še eno žico za nièlo oziroma zemljo, bo povezano tako kot je treba. Èe sta zbiralki za zemljo in nièlo v razdelilni omarici združeni, ni nobenega problema, èe nimaš FID-a. Zemlja in nièla sta lahko združeni pred FID-om, za FID-om pa ne smeta biti.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
mirator



Pridružen/-a: Tor Mar 2014 14:49
Prispevkov: 41
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:48:30    Naslov sporoèila: Odgovori s citatom

@butterfly
Sicer je shema v redu, imam pa pomisleke glede presekov kablov, ki jih nisi definiral. Èe imaš varovalko 16 A, potem na to varovalko ne moreš prikljuèiti kablov preseka 1,5 mm2, na katere si verjetno prikljuèil luèi. Predlagam ti, da namesto kablov zamenjaš varovalko na 10 A, ki še vedno omogoèajo prikljuèitev porabnikov moèi 2300 W/fazo. Da te pa ne bom zavajal, je po predpisih za TN-C sistem napajanja inštalacije zahtevan minimalni presek PEN vodnika 10 mm2, kar pomeni, da bi do doze moral pripeljati takšen presek. Ker za izvedbo tako ali tako sam odgovarjaš je odloèitev tvoja.

_________________
Èe si praktik, spoštuj teorijo, èe si teoretik, spoštuj prakso.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporoèilo
Pokaži sporoèila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Èasovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski èas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povleèeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group